为什么电力设备绝缘带电测试要比停电预防性试验更能提高检测的有效性?

发布时间:2022-08-28 16:21:42 浏览次数:2599

1条回答
回答1
2022-08-28 16:25:09

  停电预防性试验一般仅进行非破坏性试验,其试验电压一般小于10kV。而带电测试则是在运行电压下,采用专用仪器测试电力设备的绝缘参数,它能真实地反映电力设备在运行条件下的绝缘状况,由于试验电压通常远高于10kV(如110kV系统为64~73kV,220kV系统为127~146kV),因此有利于检测出内部绝缘缺陷。


       另一方面带电测试可以不受停电时间限制,随时可以进行,也可以实现微机监控的自动检测,在相同温度和相似运行状态下进行测试,其测试结果便于相互比较,并且可以测得较多的带电测试数据,从而对设备绝缘可靠地进行统计分析,有效地保证电力设备的安全运行。因此带电测试与停电预防性试验比较,更能提高检测的有效性。